Тепловизионный контроль высоковольтных выключателей

Тепловизионный контроль высоковольтных выключателей

выключатель тепловизионный контроль

Применение приборов компьютерной техники для контроля состояния контактных присоединений аппаратных зажимов, токосъемных устройств, соединений модулей, контактов дугогасительных камер выключателей позволяет выявлять местоположение дефекта и оценивать характер его развития.

Объем получаемой при ПК-контроле информации приведен в табл.1.

Таблица 1. Информация, получаемая при ИК-контроле выключателя

Объем получаемой информации

Маломасляные выключатели 6 — 10 кВ серий ВМГ-133, ВМП-10 и им подобные: шина — токоведущий вывод вывод — гибкая связь гибкая связь — свеча

Тепловизоры или пирометры

Измерение температуры узла контактной системы MB

Маломасляные выключатели 110 кВ и выше серий ВМТ, МГ-110 и им подобные: шина — токоведущий вывод токопровод неподвижного контакта к фланцу MB
роликовый токосъем

Измерение температуры узла контактной системы выключателя Снятие термограммы для места и

Баковые масляные выключатели: шина — токоведущий вывод

Воздушные выключатели: шина — токоведущий вывод токоведущее соединение модулей ВВ дугогасительная камера емкостной делитель напряжения

Вакуумные и элегазовые выключатели: шина — токоведущий вывод

Для изготовления этих изделий используют довольно банальные, но от этого не менее функциональные и надёжные диэлектрические материалы: стекло, фарфор и полимеры. Последние из-за ряда особенностей композитного материала не используются на воздушных линиях электропередачи свыше 220 кВ.

Итак по материалу изоляторы ВЛ могут быть:

  • Стеклянными;
  • Фарфоровыми;
  • Полимерными.

Изоляторы из стекла

Изоляторы из стекла

Сразу отметим, что изоляторы из стекла стоят дороже аналогичных изделий из фарфора, но имеют перед ними ряд преимуществ.

Так как стеклянные изоляторы прозрачны и на них легко визуально обнаружить повреждения, в том числе внутренние, изолирующих тарелок. Это позволяет не проводить частых испытаний напряжением и упрощает обслуживание ЛЭП.

Фарфоровые изоляторы

Фарфоровые изоляторы

изоляторы фарфоровые

Традиционные изоляторы не меняющиеся уже много лет. Имея все необходимые характеристики: диэлектрика, абсолютная прочность на изгиб, не горючесть, водонепроницаемость, «равнодушие» к ультрафиолету, они имеют преимущество по цене.

К недостаткам относим повышенную хрупкость, которая усиливает требования по безопасной упаковке и транспортировке.

Полимерные изоляторы

Полимерные изоляторы

И золяторы из композитов пока не используются в линиях электропередачи свыше 220 кВ. Это связано со всеми недостатками присущими полимерам.

Читайте так же:
Однополюсный сдвоенный выключатель что это такое

Они изгибаются при продольных нагрузках;

  • Боятся ультрафиолета;
  • Стареют со временем;
  • От температуры теряют механическую прочность;
  • Скрытые дефекты полимерных изоляторов трудно обнаружить.

Ввод конденсаторный ВВФ-35: ГОСТ 10693-81, Стандарт МЭК 60137.
Фарфоровая покрышка: ГОСТ 5862.
Категория внешней изоляции вводов ВВФ-35 (I и II): ГОСТ 9920.
Электрическая прочность изоляции высоковольтного ввода ВВФ-35: ГОСТ 1516.3, МЭК694.
Категория размещения (УХЛ1), климатические условия: ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.
Требования безопасности: ГОСТ 12.2.007.0(3).

Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003СБ (тип выключателя С-35/ВВС-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-01СБ (тип выключателя ВБЭТ-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-02СБ (тип выключателя ВБЭТ-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-03СБ (тип выключателя ВТ-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-04СБ (тип выключателя ВТ-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-05СБ (тип выключателя МКП-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-06СБ (тип выключателя МКП-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-07СБ (тип выключателя ВМ-35)
Высоковольтный ввод ВВФ-35 АПСЯ.686351.003-08СБ (тип выключателя ВВС-35)
Ввод ВВФ-35, взамен 5БП.516.310(311) ИВЕЮ.686351.010(014) АГИЕ.686381.001-01
Ввод ВВФ-35, взамен ВИЕЦ.686341-01 ИВЕЮ.686351.010-01(014-01) АГИЕ.686381.001-04(05)
Ввод ВВФ-35, взамен 5ФБ.516.000 ИВЕЮ.686351.010-01
Ввод ВВФ-35, взамен 5БП.516.345 АГИЕ.686381.001-06(07)
Ввод ВВФ-35, взамен 2Б21199 ИВЕЮ.686351.014-01 АГИЕ.686381.001-03
Ввод ВВФ-35, взамен 5ЛЖ.616.013 (018)

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-10Г

Фото ШФ-10Г

Изоляторы ШФ-10Г – штыревые фарфоровые линейные, предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц.

Длина пути утечки не менее 256 мм. Масса (вес) изолятора – 1,9 кг. При пробое изолятор не разрушается и провод не обрывается. Эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха от -60 до +50°С.

Изоляторы ШФ-10Г отвечают требованиям ГОСТ 1232-93. Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 110 ГОСТ 20419-83.

Изоляторы монтируются на штырях и крюках с применением уплотнительных полиэтиленовых колпачков типа К, КП. Провод закрепляется в желобе или на шейке изолятора с помощью проволочной вязки ВШ-1 и спиральной вязки серии ПВС.

В зависимости от производителя, изолятор может имеет обозначение ШФ-10С, ШФ-10МО. Ранее данный изолятор имел обозначение ШФ-10А, ШФ-10Б, ШФ-10В. После модернизации конструкции и улучшения технических характеристик изолятор стал называться ШФ-10Г.

Читайте так же:
Подключение проходного выключателя с нулем

Подробные характеристики, расшифровка обозначения, паспорт, чертеж и размеры изоляторов указаны ниже. Наша компания является производителем изоляторов ШФ-10 и гарантирует работу изоляторов в течение 2 лет с момента их приобретения. Предоставляются соответствующие документы по качеству. Поставляются изоляторы ШФ-10Г в упаковке завода-изготовителя.

Окончательная цена на изолятор фарфоровый штыревой ШФ-10Г зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.

Подробные технические характеристики изоляторов серии ШФ-10Г:

Наименование параметраШФ-10Г
Номинальное напряжение10 кВ
Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб12,5 кН
Длина пути утечки, не менее256 мм
Напряжение, не менеевыдерживаемое 50 Гц (в сухом состоянии)65 кВ
выдерживаемое 50 Гц (под дождем)42 кВ
выдерживаемое импульсное100 кВ
пробивное в изоляционной среде160 кВ
Температура окружающей среды-60°C – +50°C
Соответствие требованиямГОСТ 1232-93
Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятораØ22 мм
РазмерыДиаметр, ØDØ140 мм
Строительная высота, H140 мм
Масса1,9 кг

Расшифровка маркировки (обозначения) изолятора ШФ-10Г:

ШФ10Г
ШТип изолятора: штыревой.
ФМатериал изоляционной части: фарфор электротехнический.
10Класс по напряжению (номинальное напряжение, кВ).
ГКонструктивное исполнение, модификация.

Паспорт на изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10Г:

Паспорт изолятор ШФ 10Г

Паспорт изолятор ШФ 10Г

Габаритные, установочные и присоединительные размеры изоляторов ШФ-10Г:

Размеры чертеж ШФ-10Г

Изоляторы ШФ-10Г являются наиболее распространенными штыревыми фарфоровыми изоляторами для высоковольтных линий на 6 кВ и 10 кВ с неизолированными и изолированными проводами. Согласно типового проекта 3.407.1-143 изоляторы ШФ-10Г должны применяться в районах с I, II, III степенью загрязненности атмосферы с числом продолжительности гроз менее 40. В остальных случаях должны применяться изоляторы ШФ-20Г.

Изоляторы покрыты глазурью, которая увеличивает диэлектрические свойства и уменьшает загрязнённость корпуса изолятора. Фарфоровые изоляторы имеют высокие показатели механической и электрической прочности и стойкости к атмосферным воздействиям.

Варианты обозначения серии: изолятор ШФ-10, ШФ10Г, ШФ10 Г, ШФ-10С, ШФ10С, ШФ10МО, ШФ-10А, ШФ-10Б, ШФ-10В, ШФ-10МО, SHF-10.

Читайте так же:
Сколько сантиметров от пола должен быть выключатель

Фото штыревых фарфоровых изоляторов серии ШФ-10Г

Фото изолятора ШФ-10Г

Фото изолятора ШФ-10Г

Фото изолятора ШФ-10Г

Фото изолятора ШФ-10Г

Сравнительные характеристики линейных штыревых изоляторов

Линейные штыревые изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха -60 … +50°С.

Серия
Фото, Чертеж
UномМинимальная механическая разрушающая нагрузкаДлина пути утечкиВыдерживаемое напряжение
50 ГЦ (в сухом состоянии /
под дождем /
импульсное)
Размеры DxH, ммМассаДиаметр штыря крепления
ШФ-10ГШФ-10Г
ШФ-10С
Штыревой фарфоровый10 кВ12,5 кН256 мм65 / 42 / 100Ø140х1401,9 кг22 мм
ШФ-20ГШФ-20Г
ШФ-20-1Г
ШФ-20Д
ШФ-20ГО
Штыревой фарфоровый20 кВ13 кН400 мм85 / 65 / 125Ø175х1843,5 кг22 мм
ШФ-20Г1ШФ-20Г1Штыревой фарфоровый со втулкой20 кВ13 кН400 мм85 / 65 / 125Ø175х2243,8 кг22 мм
ШФ-20УО325 мм85 / 45 / 125Ø170х1963,3 кг
ТФ-16ТФ-16
ТФ-16 01
Телефонный фарфоровый0,5 кВ6 кН180 ммØ61х860,315 кг16 мм
ТФ-20ТФ-20
ТФ-20 01
Телефонный фарфоровый1 кВ8 кН215 ммØ70х1000,5 кг18 мм
ШС-10ДШС-10Д
ШС-10Е
ШС-10Г
Штыревой стеклянный10 кВ13 кН280 мм65 / 42 / 100Ø160х1451,9 кг22 мм
ШС-20ГШС-20Г
ШС-20Д
Штыревой стеклянный20 кВ13 кН400 мм65 / 35 / 135Ø130х1802,0 кг22 мм
ШП-10ШП-10Штыревой полимерный10 кВ13 кН360 мм65 / 45 / 125Ø150х1400,6 кг22 мм
ШП-10-01ШП-10 исп.01Штыревой полимерный со втулкойØ150х1930,75 кг
ШП-20ШП-20Штыревой полимерный20 кВ13 кН450 мм75 / 55 / 140Ø150х1650,7 кг22 мм
ШП-20-01ШП-20 исп.01Штыревой полимерный со втулкойØ150х2180,8 кг

Крепление провода к изолятору

Крепление неизолированного провода марки А, АС, АЖ к штыревым изоляторам ШФ-10Г осуществляется преимущественно с помощью проволочной вязки ВШ-1 (провод крепится на шейке изолятора). Также используется спиральная вязка серии ПВС.

Читайте так же:
Перенос выключателя своими руками

Крепление изолированного провода типа СИП-3 осуществляется с помощью спиральной вязки серии ВС или СО.

Также провод может быть закреплен в желобе головки изолятора с помощью вязки типа ВГ-1. На угловых участках линии, провод всегда крепится к шейке изолятора.

Колпачки для крепления штыревых изоляторов ШФ-10Г

Колпачки серий КП-22, К-6, К-7, К-9, К-10 применяются для установки штыревых изоляторов на крюки и траверсы воздушных линий электропередач напряжением 6-20 кВ. Колпачки изготовляются из полиэтилена. Выбор колпачка осуществляется по диаметру крюка или штыря, на котором он будет установлен.

Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегаомметром на напряжение 1 — 2,5 кВ у вводов с бумажномасляной изоляцией. Измеряется сопротивление изоляции измерительной и последней обкладок вводов относительно соединительной втулки. Сопротивление изоляции долж но быть не менее 1000 МОм. Во избежании ошибочной отбраковки вводов рекомендуется измерение сопротивления изоляции производить с наложением кольца-экрана (см. рис. 1)

Измерение сопротивления изоляции вводов с бумажно-масляной изоляцией производится по схемам рис. 2, руководствуясь указаниями табл. 1. На рисунке представлены схемы замещения изоляции маслонаполненных вводов. Принятые условные обо значения означают следующее: С1 — основная изоляция ввода; C2 — изоляция измерительного конденсатора; C3 — изоляция последней обкладки относительно измерительной втулки; В ПИН – вывод потенциометрического устройства; В изм – измерительный вывод; 1 – токоведущий стержень ввода.

Схема измерения сопротивления изоляции ввода

Рис. 1. Схема измерения сопротивления изоляции ввода

1 – экран-кольцо; 2 –испытуемый ввод; 3 – мегаомметр.

В том случае, если температура изоляции ввода при измерениях отличается от 20°С, необходимо произвести соответствующие пересчеты

Значения коэффициента К

принимаются в соответствии с указаниями требований.

Монтаж проходных изоляторов

При монтаже проходные изоляторы наружной установки осматривают на наличие трещин и прочих дефектов, так как во время транспортировки поверхность изоляторов могла быть повреждена. Также осматривают не стерлась ли поверхностная глазурь, которая служит для дополнительной защиты и изоляции изделия.

Изоляторы необходимо размещать на каких-либо металлических конструкциях для надежного крепления изделий, а также стойкости шин или воздушных линий электропередач.

Читайте так же:
Расстояние от потолка до выключателя

Установка изоляторов проходных начинается с размещения проходной плиты, которая закрепляется на конструкции или какой-либо арматуре. Далее, изоляторы закрывают с двух сторон чугунными колпаками с металлическими перегородками, имеющими прямоугольные отверстия, напоминающие железнодорожную рельсу. Их размер зависит от размера закрепляемых шин. На выводах шин изделия между закрепленными шинами устанавливают распорки.

Нулевая шина

Подключение заземляющих и нейтральных рабочих проводников выполняется с помощью нулевой шины. Ее конструкция состоит из токопроводящей жилы и пластикового основания, которое монтируется на DIN рейку. Жила изготавливается из специальной электротехнической меди или латуни. В конструкции токопроводящего элемента имеются отверстия и зажимные болты. Их наличие позволяет выполнить аккуратную и безопасную разводку кабелей в узлах распределительных устройств. Модели нулевых шин изготавливают разной длины, что позволяет проделать в жиле требуемое количество монтажных отверстий. Основная область их применения – сети переменного или постоянного тока, рассчитанные на рабочее напряжение до 400В.

Благодаря применению нулевой шины удастся:

  • повысить эффективность используемых защитных автоматических устройств;
  • создать одновременно несколько точек подключения нагрузок к нулевому проводнику;
  • аккуратно и безопасно разделить нулевые и рабочие проводники;
  • выполнить заземление видимого типа с использованием пластикового устройства с крышкой для защиты клемм;
  • смонтировать единую цепь от точки заземления до каждой нагрузки.

Важное условие при выборе нулевой шины – учет ограничений по максимально допустимой площади сечения проводов. Это обеспечит безопасность эксплуатации сети и бесперебойное электроснабжение на объекте. Кроме того, подбор оптимальной модификации проводника осуществляется с учетом предельного количества подключаемых нагрузок.

Монтаж нулевой шины выполняется непосредственно внутри электрического щитка или на металлическую рейку с помощью болтового соединения. Различают открытый и закрытый способы монтажа. Первый вариант предусмотрен для электрических шкафов с закрытой конструкцией, что исключает доступ посторонних лиц к внутреннему содержимому. Монтаж закрытым способом оптимален для сетей, к которым подключается дорогостоящее энергоемкое оборудование – станки и механизмы, электроинструмент и т.д.